Programmierung der UVR1611 - Thema: Wärmemengenzähler resetten...
Moderatoren in diesem Forum: Oli-F |
boardy
UVR-Betreiber

Beiträge: 146 Herkunft: Hessen Beruf: Dipl. Inf. zuletzt online: 16.01.2012 21:15 Uhr

 |
Wärmemengenzähler resetten... 17.09.2010 10:12 Uhr |
Hi, ich bekomme es nicht hin... )-: er zählt immer weiter hoch... hat jemand eine Tageszähler realisiert?
Die Schaltuhr zum resetten ist doch das richtige???
Beitrag wurde 1 mal bearbeitet, zuletzt von boardy am 17.09.2010 10:13 Uhr |
| jetzt geht es mit KNX weiter... |
Dennis 
Kundendienst


Beiträge: 762 Herkunft: von hier ! Beruf: Elektroniker zuletzt online: 16.05.2012 14:12 Uhr

 |
Re: Wärmemengenzähler resetten... 17.09.2010 11:14 Uhr |
Hehe, ja das ist etwas kniffelig 
Das Problem liegt in der fehlenden Freigabe wärend des Resets 
In dem Moment wo Du den Zähler nullen willst, muss der Zähler eine Freigabe haben. Ist etwas ungünstig von TA gelöst, ist aber so.
Ich häng Dir mal ein Beispiel an:
|
if ($ahnung == 0) {
read FAQ;
use SEARCH;
use KristallGOOGLE;
} else {
use brain;
make post;
} |
x90cr 
UVR-Betreiber

Beiträge: 122 Herkunft: Limbach-Oberfrohna Beruf: Zerspanungsmechaniker zuletzt online: 10.05.2012 16:17 Uhr

 |
Re: Wärmemengenzähler resetten... 18.09.2010 18:00 Uhr |
Man kann auch die Freigabe durch die Solarpumpe weglassen, da nur gezählt wird wenn auch Durchfluss da ist.
Dann gibt es auch keine Probleme mit dem rücksetzen.
Beitrag wurde 1 mal bearbeitet, zuletzt von x90cr am 18.09.2010 18:00 Uhr |
boardy
UVR-Betreiber

Beiträge: 146 Herkunft: Hessen Beruf: Dipl. Inf. zuletzt online: 16.01.2012 21:15 Uhr

 |
Re: Wärmemengenzähler resetten... 20.09.2010 21:53 Uhr |
Ey klasse danke, war zu einfach... und Nachts hab ich ja nie Solarertrag (-:
Aber das würde ich ja schon als Bug bezeichnen (((-:
Liest TA hier eigentlich mit? ist wohl das einzige gute Forum zur UVR...
B
Beitrag wurde 1 mal bearbeitet, zuletzt von boardy am 20.09.2010 21:54 Uhr |
| jetzt geht es mit KNX weiter... |
x90cr 
UVR-Betreiber

Beiträge: 122 Herkunft: Limbach-Oberfrohna Beruf: Zerspanungsmechaniker zuletzt online: 10.05.2012 16:17 Uhr

 |
Re: Wärmemengenzähler resetten... 21.09.2010 21:06 Uhr |
Negativleistung kommen schon alleine durch die Solarstart Funktion.
Aber wenn wir´s genau nehmen und ein noch so kleiner Volumenstrom eine Negativleistung bewirkt, entspricht das ja auch der Tatsache.
Wenn doch tatsächlich wärme aus dem System abgeführt wird warum sollte man das dann nicht erfassen?
Immer hin hat man damit auch gleich denn Verlust im Auge und kann ggf. reagieren und das Problem beheben wenn´s zu extrem wird. |
boardy
UVR-Betreiber

Beiträge: 146 Herkunft: Hessen Beruf: Dipl. Inf. zuletzt online: 16.01.2012 21:15 Uhr

 |
Re: Wärmemengenzähler resetten... 29.09.2010 19:50 Uhr |
Aber die Pufferkühlung nachts würde mitgezählt... (-: |
| jetzt geht es mit KNX weiter... |
x90cr 
UVR-Betreiber

Beiträge: 122 Herkunft: Limbach-Oberfrohna Beruf: Zerspanungsmechaniker zuletzt online: 10.05.2012 16:17 Uhr

 |
Re: Wärmemengenzähler resetten... 29.09.2010 20:25 Uhr |
Das stimmt aber wenn der Speicher entsprechend ausgelegt wurde dürfte sowas eigentlich kaum nötig sein. |
|
|