Hallo zusammen,
ich habe bei meinen 2 Heizkreisen eine Abschaltbedingung programmiert. Sie sollen, wenn sie im Absenkbetrieb sind und es Aussen über 2°C ist, abschalten.
Die letzten 2 Nächte war es sogar über 5°C und sie haben trotzdem nich abgeschaltet. Absenktemperatur habe ich 17°C gewählt, zwischen 22-03Uhr habe ich 16°C eingestellt.
Über eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
MfG
lebbes |
Oli-F 
2. Hand vom Chef


Beiträge: 99 Herkunft: D-65623
zuletzt online: Gestern 16:12 Uhr

 |
Re: Abschaltbedingung Hzkr. 06.04.2010 9:13 Uhr |
auf welcher Temperatur ist der Frostschutz eingestellt (in der Funktion Heizkreis) |
lebbes
UVR-Betreiber

Beiträge: 246 Herkunft: D-64665
zuletzt online: 05.02.2012 11:32 Uhr

 |
Re: Abschaltbedingung Hzkr. 06.04.2010 9:17 Uhr |
7°C .
Ich dummerschen 
Vielen Dank
gruß
lebbes |
lebbes
UVR-Betreiber

Beiträge: 246 Herkunft: D-64665
zuletzt online: 05.02.2012 11:32 Uhr

 |
Re: Abschaltbedingung Hzkr. 16.04.2010 15:14 Uhr |
Ich will nochmal das Thema Abschaltbedingung aufgreifen.
Ich hab jetzt beide Heizkreise mit gleichen Abschaltbedingung/Frostschutz programmiert. Die Vl.Temperaturen sind wg. Fußbodenheizung / Radiatoren unterschiedlich!
Über 8°C Aussentemperatur sollen die Heizkreise im Absenkbetrieb ausgehen. Bei der Fußbodenheizung funktioniert das auch alles. Doch der Radiatoren Heizkreis schaltet nicht ab. Weiß jemand woran das liegen kann.
Gruß
lebbes |
Oli-F 
2. Hand vom Chef


Beiträge: 99 Herkunft: D-65623
zuletzt online: Gestern 16:12 Uhr

 |
Re: Abschaltbedingung Hzkr. 16.04.2010 19:52 Uhr |
- der Mittelwert der Aussentemperatur für die Abschaltung unterschiedlich eingestellt
- das Zeitprogramm unterschiedlich
- der Schiebeschalter von RAS auf Tagbetrieb |
lebbes
UVR-Betreiber

Beiträge: 246 Herkunft: D-64665
zuletzt online: 05.02.2012 11:32 Uhr

 |
Re: Abschaltbedingung Hzkr. 16.04.2010 21:36 Uhr |
Mittelwert der Aussentemperatur ist gleich (30min)
Die Zeitprogrammierung ist ebenfalls gleich.
Was meinst du mit Schiebeschalter?
Das einzigste was unterschiedlich ist, ist die
Heizkurve: Temp.
FBH Radiatoren
+10°C 24°C VL 32°C VL
-20 41°C VL 57°C VL
Wenn Absenkbetrieb, und T.Aussen IST > MIN
Min= 7°C Hysterese= 1K Frostschutz: ab 3°C
Sollte doch dann bei 8°C Aussentemp. abschaltet (wenn Absenkbetrieb).
Aber die Heizkurve sollte ja nichts mit dieser Abschaltbedingungen zu tun haben, oder?