Solarthermie Steuerung - Thema: Referenzfühleranordnung am Speicher für Solar
Moderatoren in diesem Forum: Oli-F |
DJ_Chaos
UVR-Betreiber

Beiträge: 124
zuletzt online: 22.02.2012 17:49 Uhr

 |
Referenzfühleranordnung am Speicher für Solar 04.03.2011 12:59 Uhr |
Im I-Net gibt es ja die unterschiedlichsten Aussagen zu Anordnung des Bezugssensors für Solar am Puffer mit Glattrohrwärmetauscher.
Bei Wolf ist es genau in der Mitte zwischen Vor und Rücklauf Wärmetauscher mit entsprechenden Begründungen.
http://www.vfg.hu/kep/napk/T_TOPSON_TX.pdf
Bei Solarbayer ist es knapp oberhalb des Wärmetauscherrücklaufes am Speicher. Und bei Anderen ist es knapp oberhalb bis auf gleicher Höhe des Vorlaufes des Wärmetauschers.
Wer soll daraus schlau werden. Sicher hat alles seine Vor-und Nachteile. Wo ist der Fühler an Eurem Speicher angeordnet?
Jörg |
Oli-F 
2. Hand vom Chef


Beiträge: 111 Herkunft: D-65623
zuletzt online: 16.05.2012 13:54 Uhr

 |
Re: Referenzfühleranordnung am Speicher für Solar 04.03.2011 15:22 Uhr |
ein weiterer Punkt ist die Steuerung
- Temperatur Differenzen
- Fühler die zur Steuerung verwendet werden (2 oder mehr)
- gibt es einen Bypass zum Wärmetauscher
- wird die Solarpumpe in der Leistung angesteuert |
x90cr 
UVR-Betreiber

Beiträge: 122 Herkunft: Limbach-Oberfrohna Beruf: Zerspanungsmechaniker zuletzt online: 10.05.2012 16:17 Uhr

 |
Re: Referenzfühleranordnung am Speicher für Solar 05.03.2011 19:48 Uhr |
Bei mir sitzt der Fühler leicht über der Mitte des Wärmetauschers.
Da der bei mir in einer Tauchhülse sitzt gibt es nur diese möglichkeit oder dann ganz unten am Wärmetauscher, aber erscheint mir unsinnig. |
DJ_Chaos
UVR-Betreiber

Beiträge: 124
zuletzt online: 22.02.2012 17:49 Uhr

 |
Re: Referenzfühleranordnung am Speicher für Solar 06.03.2011 18:08 Uhr |
@Oli-F
-Diff. Kollektor - Referenz angestrebt 10k
- 2 Fühler, einmal Kollektor und einmal Referenz, Oberer Pufferfühler ist für Kessel
- Bypass gibt es nicht
- Solarpumpe drehzahlgeregelt über UVR
Grüße
Jörg |
ebnerjoh
UVR-Betreiber

Beiträge: 57
zuletzt online: 16.05.2012 20:59 Uhr

 |
Re: Referenzfühleranordnung am Speicher für Solar 13.02.2012 20:30 Uhr |
Ich bin da auch noch am Suchen, was da der optimale Weg ist.
Ich habe einen WW-Boiler mit 2 Kaskaden, wobei (non) die untere Kaskade für die Solartherme verwendet wird. Bei meinem Boiler ist der Fühlereingang in der mitte des Boilers (beim VL der Solar) und geht im inneren hinunter bis zum Ende der Kaskade.
Bis jetzt war der Temperaturfühler komplett hineingesteck (original vom Installateur).
Da ist mir vorgestern aufgefallen, dass bei einer ungünstigen Temperaturkonstellation Wärme über die Solar "verbraten" wird, abstatt umgekehrt. Schinbar war der obere Bereich der Kaskade zwischen 20 und 30 Grad warm. Unten hatte es nur 7 Grad.
Zu Mittag schien kurz die Sonne und erwärmte den Kollektorfühler über die Differenztemperatur und somit schaltete der Motor ein.
Danach wurde fröhlich 30 Grad warmes Wasser in die Solar gepumpt und kam mit 20 Grad wieder zurück.
Wenn ich nun den Fühler aber in höhe der VL-Leitung monitere, dann kann ja wiederum passieren, dass die Endtemperatur erreicht wird (oder eben die Abschaltdifferenztemperatur), obwohl noch Energie im unteren Bereich der Kaskade platz hätte.
Wäre es nicht am sinnvollsten einen dritten Temperatursensor zu montieren?
Also S1 am Kolektor, S2 direkt nach der Solar-Rücklaufleitung am Boiler und S3 im unteren Bereich der Kaskade?
Differenzmessung zwischen S1 und S2 und bei erreichen S3 dann abschalten?
Achja, Regelung habe ich die ESR21-D im Programmmodus "0". Einschaltdifferenz 8K, Ausschaltdifferenz 4K.
Grüße
Johannes |
|
|