Temperaturmessung im Rücklauf 22.02.2012 10:01 Uhr |
Hallo!
Wenn ich die Differnezmessung zwischen Kollektortemperatur und Boiler beim Boiler im Rücklauf der Solaranlage messen möchte, reicht dann
a) ein Anlegefühler direkt am Boiler Ausgang oder soll es
b) ein T-Stück sein, wo man den Sensor einsteckt?
Wenn b) ist es dann problematisch, wenn das T-Stück nicht direkt am Ausgang sondern so 50 cm entfernt ist?
Grüße
Johannes |
lebbes
UVR-Betreiber

Beiträge: 282 Herkunft: D-64665
zuletzt online: 16.05.2012 21:52 Uhr

 |
Re: Temperaturmessung im Rücklauf 22.02.2012 13:56 Uhr |
Hi,
ich würde sagen es hängt davon ab, was du mit der Messung machen willst.
Solarpumpe regeln
oder zB.
Wärmemengenzählung
Bei Letzterem gibt es dann natürlich größere Abweichungen.
Also ich würde einfach einen Anlegefühler benutzen. Jedoch sollte der Sensor dann unter der Isolierung sein, dass die Raumtemp. nicht den Wert verfälscht.
Gruß
lebbes |
ebnerjoh
UVR-Betreiber

Beiträge: 57
zuletzt online: 16.05.2012 20:59 Uhr

 |
Re: Temperaturmessung im Rücklauf 22.02.2012 14:50 Uhr |
Eigentlich will ich beides machen, deswegen werde ich da einfach doch in ein T-Stück investieren. Ich schau mal, wie weit ich mit dem T-Stück zum Ausgang dazukomme... |
|
|