Hallo!
Ich würde gerne bei meiner Solaranlage einen Volumenstromsensor einbauen. Ist der Grundfos VFS2-40 dafür geeignet?
Grüße
Johannes |
Andreas1 
UVR-Betreiber

Beiträge: 127 Herkunft: Hamburg
zuletzt online: 15.05.2012 11:39 Uhr

 |
Re: Volumenstromsensor 16.02.2012 12:55 Uhr |
ja |
ebnerjoh
UVR-Betreiber

Beiträge: 57
zuletzt online: 16.05.2012 20:59 Uhr

 |
Re: Volumenstromsensor 16.02.2012 13:03 Uhr |
Wäre der auch für den Einbau in einen Heizungskreis geeignet? |
nitroxatmer 
User

Beiträge: 78 Herkunft: Gera Beruf: Experte für Regelungen und Steuerungen zuletzt online: Gestern 20:21 Uhr
 |
Re: Volumenstromsensor 28.02.2012 17:08 Uhr |
kannst du überall einsetzen, solange dein volumenstrom im arbeitsbereich liegt. (siehe datenblatt)
und natürlich ist die maximale medientemp. einzuhalten (man baut ihn deshalb in den rücklauf!)
noch was: da der sensor keine bewegten teile hat (es wird der grad der verwirbelung nach einem "paddel" gemessen)
sollte vor dem sensor mind. 0,5m gerades rohr sein (um so mehr, je besser, damit sich das wasser "beruhigen" kann) und auf keinen fall eine pumpe oder sowas! |