Re: Durchfluss im Solarkreislauf 09.03.2010 9:38 Uhr |
die Solarregelung vor der PID Relung ist sinnvoll, damit die Pumpe bei zu hohen Kollektor und/oder Puffertemperaturen abgeschaltet wird  |
wkapga 
UVR-Betreiber


Beiträge: 90 Herkunft: Wien, Österreich
zuletzt online: 13.04.2012 14:26 Uhr

 |
Re: Durchfluss im Solarkreislauf 09.03.2010 12:31 Uhr |
ok, verstehe, beides ist bei meiner eher kleinen anlage nicht das ganz grosse thema. aber jetzt nochmal: "vorgeschaltet" bedeutet nun _was_ genau?
übrigens laeuft die PID 100/100/10 heute exzellent. das system hat sich eingeschwungen - so soll es sein :-) |
lebbes
UVR-Betreiber

Beiträge: 282 Herkunft: D-64665
zuletzt online: 16.05.2012 21:52 Uhr

 |
Re: Durchfluss im Solarkreislauf 09.03.2010 16:00 Uhr |
Die Funktionen für Solar siehst du in nachfolgendem Bild 
Wie ich eben sehe, muss ich woh auch noch an den Parametern basteln. Leider erst am Wochenende dafür Zeit, hoffe die Sonne lässt mich dann nicht im Stich .
Bei mir sollte "beides" auch nicht so das Thema sein, schaltet aber wie Oli schon geschrieben hat bei Speicher 90°C bzw. Kollektor 120°C ab.
Das passiert aber auch nur in 3. "Überhitzungsstufe"
In Stufe 1. geht Zirkulation auf Dauerlauf und bei Stufe 2. Pumpe der Heizkörper/ (evtl.bald Pool) an.
Gruß
Seb
Beitrag wurde 1 mal bearbeitet, zuletzt von lebbes am 09.03.2010 17:24 Uhr |
wkapga 
UVR-Betreiber


Beiträge: 90 Herkunft: Wien, Österreich
zuletzt online: 13.04.2012 14:26 Uhr

 |
Re: Durchfluss im Solarkreislauf 09.03.2010 21:30 Uhr |
ok lebbes ich habs jetzt verstanden.
danke, das war im nachhinein betrachtet eigentlich nicht so schwierig. :-)
jetzt zu deiner PID-funktion: ich wuerde vorschlagen dass du dort auf die diff S1 vs S3 abstellst, also so wie in der solarfunktion! das ist sicher effizienter als eine absolutwertregelung, da du einen kühleren puffer schon früher mit geringeren solartemperaturen ladest!
lg
w |
wkapga 
UVR-Betreiber


Beiträge: 90 Herkunft: Wien, Österreich
zuletzt online: 13.04.2012 14:26 Uhr

 |
Re: Durchfluss im Solarkreislauf 18.03.2010 15:24 Uhr |
hallo alle,
ein nachtrag zur pid-regelung: die neue parametrierung PID 100/100/10 auf differenz kollektor vs speicher funktioniert richtig gut. an einem sonnigen frühlingstag wie heute schwingt das system praktisch gar nicht mehr. zur illustration siehe grafik anbei, die dunkelblaue line steigt um eta 9h an und nimmt die solarpumpe in betrieb und regelt dann zwischen stufe 18 und 28...
lg
w
ps. sollte ein uvr-entwickler hier mitlesen: die moeglichkeit traegere parameter einzustellen waere wuenschenswert... :-)
|
lebbes
UVR-Betreiber

Beiträge: 282 Herkunft: D-64665
zuletzt online: 16.05.2012 21:52 Uhr

 |
Re: Durchfluss im Solarkreislauf 18.03.2010 18:58 Uhr |
Halli Hallo wkapga,
das sieht nicht schlecht aus.
Ich glaube ich gehe auch auf die Differenzregelung über. Habe nämlich "hohe" Kollektortemperaturen aber im Speicher tut sich kaum was.
Da ist es dann wahrscheinlich besser, niedrigerer VL und höherer Durchfluss.
Ich werde mal deine Werte am Wochenende übernehmen, mal sehen was es dann bei mir sagt.
Gruß
Seb |
lebbes
UVR-Betreiber

Beiträge: 282 Herkunft: D-64665
zuletzt online: 16.05.2012 21:52 Uhr

 |
Re: Durchfluss im Solarkreislauf 19.03.2010 20:20 Uhr |
Habe jetzt endgültig umgestellt.
Ich meine auch das der Ertrag ein wenig gestiegen ist, dazu muss ich aber noch ein paar Tage abwarten.
Habe jetzt PID 90:90:10
Kann mal jemand bei meinen heutigen Werten schauen, ob es da noch Änderungsbedarf gibt?
Gruß
Seb |
boardy
UVR-Betreiber

Beiträge: 146 Herkunft: Hessen Beruf: Dipl. Inf. zuletzt online: 16.01.2012 21:15 Uhr

 |
Re: Durchfluss im Solarkreislauf 09.04.2010 17:41 Uhr |
Hi, dann hänge ich mich mal dazu... mein System braucht etwa 1 minute bei voller Pumpenleistung (durchfluß zu gering - mache ich eine eigenen Punkt auf) bis die Kollektortemperatur an der Solarstation ankommt - ich teste nun auch mal mit 100/100/10
Uwe |
| jetzt geht es mit KNX weiter... |
lebbes
UVR-Betreiber

Beiträge: 282 Herkunft: D-64665
zuletzt online: 16.05.2012 21:52 Uhr

 |
Re: Durchfluss im Solarkreislauf 09.04.2010 18:42 Uhr |
Hi Uwe,
bin inzwischen von 100/100/10 abgekommen. War mir ein wenig zu träge. Habe jetzt 2/80/7 es regelt meiner Meinung nach ziemlich schnell und dadurch gibt es kaum Temperaturschwankungen. Wenn die Pumpe läuft ist die Temperatur am Kollektor ziemlich konstant. Die Schwankungen fangen erst an wenn der 2. Speicher mitgeladen wird.
Leider habe ich die Einstellung erst eine Woche, kann also nur von dieser Zeit aussagen machen.
Rot= Temp.Kollektor
Gruß
lebbes
Beitrag wurde 1 mal bearbeitet, zuletzt von lebbes am 09.04.2010 18:44 Uhr |
boardy
UVR-Betreiber

Beiträge: 146 Herkunft: Hessen Beruf: Dipl. Inf. zuletzt online: 16.01.2012 21:15 Uhr

 |
Re: Durchfluss im Solarkreislauf 11.04.2010 14:23 Uhr |
Hi,
war mit 100/100/0 auch nicht zufrieden... fahre jetzt noch mal 10/0/0, habe aber was anderes beobachtet... wie geschrieben ist meine Pumpe leicht unterdimensioniert... wenn die Sonne scheint schafft sie nur ein DeltaT von 20 Grad -> nun habe ich in de rPID Regelung das Wunschdelta von 8 Grad auf 14 angehoben... damit erkenn PID früher daß er runterregeln muß - sieht nun viel besser aus... vielleicht hilft das ja dem Einen oder Anderen der ähnliche Probleme hat?
Uwe |