wkapga 
UVR-Betreiber


Beiträge: 90 Herkunft: Wien, Österreich
zuletzt online: 13.04.2012 14:26 Uhr

 |
Re: Durchfluss im Solarkreislauf 31.12.2009 13:17 Uhr |
hi lebbes,
meine pumpe ist aucht "ungeregelt". die regelung erfolgt durch die uvr1611. lies dir bitte den abschnitt im handbuch durch! (s.73)
lg aus wien |
lebbes
UVR-Betreiber

Beiträge: 282 Herkunft: D-64665
zuletzt online: 16.05.2012 21:52 Uhr

 |
Re: Durchfluss im Solarkreislauf 31.12.2009 15:49 Uhr |
Hi, habe mir die Seiten durchgelesen.
Danke für den Tip.
Habe leider nur noch nicht mein Bootloader.
Oder habt ihr das alles direkt an der UVR gemacht?
@wkapga
kannst du mir vll. mal deine Programmierung schicken?
gruß aus Deutschland  |
wkapga 
UVR-Betreiber


Beiträge: 90 Herkunft: Wien, Österreich
zuletzt online: 13.04.2012 14:26 Uhr

 |
Re: Durchfluss im Solarkreislauf 01.01.2010 21:45 Uhr |
1) bootloader brauchst du unbedingt, weil du erst im dyanmischen log siehst was in der anlage wirklich passiert.
2) ad programmierung: klar, gerne.
ich programmiere per hand (ohne tapps), deswegen probiere ich es zu erklaeren:
funktion PID ersetzt solar-regelung. diff-steuerung auf 6grad mit kollektor vs puffersensor (selbe eingaenge wie originale funktion) .
min-stellgroesse ist 0, aber das modifizier ich eventuell noch (vgl handbuch).
Paramater sind P=90, I=10, D=10. die literatur empfiehlt methoden, die paramter abzuschätzen, ich war aber nicht zufrieden mit den werten (merkbare schwingungen - also im sekunden-bereich)
das system ist dadurch sehr träge. es schwingt zwar noch immer, aber in perioden > 15 min was ich ok finde.
probiers aus, aber check unbedingt die logs! viel erfolg! |
lebbes
UVR-Betreiber

Beiträge: 282 Herkunft: D-64665
zuletzt online: 16.05.2012 21:52 Uhr

 |
Re: Durchfluss im Solarkreislauf 08.01.2010 13:15 Uhr |
ok das werde ich machen.
Leider arbeitet TA erst wieder ab Mo. und hoffe dann das er Loader schnell kommt.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Habe jetzt den Durchfluss von 450l/h auf 250l/h (opt. laut Hersteller) mit der Stellschraube verringert.
HIER EIN GROßES DANKESCHÖN AN DENNIS
Habe somit bei difusem Licht gleiche Temp. am Kollektor wie zuvor mit direkter Sonneneinstrahlung. UND die Solarpumpe läuft sogar jetzt bis zu 6h am Tag. Auch steigende Temperatur im Speicher zu sehen.
Vor der Umstellung keine Temp. Änderung zu erkennen und Laufzeit der Pumpe max. 20 min. wobei einiges auch von SOLSTART ist.
!!!!!!!!!!!!!!ALSO VIELEN DANK AN ALLE!!!!!!!!!!!!!!
Beitrag wurde 1 mal bearbeitet, zuletzt von lebbes am 08.01.2010 13:16 Uhr |
Dennis 
Kundendienst


Beiträge: 762 Herkunft: von hier ! Beruf: Elektroniker zuletzt online: 16.05.2012 14:12 Uhr

 |
Re: Durchfluss im Solarkreislauf 08.01.2010 13:40 Uhr |
Den Bootloader hab ich als Lagerware da!
Ich glaube auch nicht das TA billiger ist.
Bootloader TA
Dennis
Beitrag wurde 1 mal bearbeitet, zuletzt von Dennis am 08.01.2010 13:42 Uhr |
if ($ahnung == 0) {
read FAQ;
use SEARCH;
use KristallGOOGLE;
} else {
use brain;
make post;
} |
lebbes
UVR-Betreiber

Beiträge: 282 Herkunft: D-64665
zuletzt online: 16.05.2012 21:52 Uhr

 |
Re: Durchfluss im Solarkreislauf 07.03.2010 12:57 Uhr |
Hi,
ich wollte nochmal das Thema mit den "richtigen" Regelparametern aufgreifen.
Ich habe im Moment P:10 I:7 D:3 und T.abs.SOLL: 55°C eingestellt (seit 15 Minuten auf 60°C).
Wie man auch in der Livedarstellung sehen kann, gibt es sehr viel Schwankungen.
Habe auch gemerkt, dass erst bei einer T.abs.SOLL Diff von +5°C die Pumpe mit größter Stellgröße fährt obwohl nur die Absolutwertregelung aktiviert ist.
Nun meine Frage:
Die Kurve sollte doch im Optimalfall ohne große Schwankungen sein, oder?
Wie bekomme ich das hin? Ist evtl. sogar T.abs.SOLL zu niedrig eingestellt?
LG
Sebastian |
wkapga 
UVR-Betreiber


Beiträge: 90 Herkunft: Wien, Österreich
zuletzt online: 13.04.2012 14:26 Uhr

 |
Re: Durchfluss im Solarkreislauf 08.03.2010 8:14 Uhr |
hi lebbes,
1) ich verwende differenzregelung (zwischen kollektor und puffer 6grad ziel-differenz)
2) deine PID-parameter erscheinen mir fuer die traegheit des systems als zu spuerbar zu klein. ich verwende 90/10/10 und finde dass das noch immer eher zu schnell als zu langsam reagiert.
3) wuerde es mich freuen wenn du mit ein paar parameter-varianten testen koenntest, vielleicht schaffen wir es gemeinsam eine "solar4meforumsloesoung" zu entwickeln!
bitte poste hier deine erfahrungen weiter!
lg
w |
wkapga 
UVR-Betreiber


Beiträge: 90 Herkunft: Wien, Österreich
zuletzt online: 13.04.2012 14:26 Uhr

 |
Re: Durchfluss im Solarkreislauf 08.03.2010 15:04 Uhr |
hi nochmal,
ich hab heute auf die max.traegste variante 100/100/10 gestellt. gefaellt mir eigentlich gar nicht schlecht, vielleicht ein wenig zu sehr auf der traegen seite.. ich werds mal ein paar (sonnige) tage beobachten..
lg
w |
lebbes
UVR-Betreiber

Beiträge: 282 Herkunft: D-64665
zuletzt online: 16.05.2012 21:52 Uhr

 |
Re: Durchfluss im Solarkreislauf 08.03.2010 17:26 Uhr |
Hi wkapga ,
ich habe jetzt erstmal T.abs.SOLL auf 65°C erhöht, hat sich schon ein wenig verbessert wie man sehen kann. Aber ich meine noch nicht gut genug, oder?
Ich habe vor der PID-Funktion noch eine Solar, deshalb benutze ich die Absolutwertregelung.
Wenn ich das jetzt schon mal so behaupten kann, will ich sagen, dass ich durch die PID-Funktion ca. 15-20% mehr ernte.
Gruß
Seb |
|
|